평택장안동누수탐지 장안동누수탐지 거주지 분배기 누수 공사 #평택 #누수 #누수탐지 #장안동 #거주지 #분배기 #공사 안녕하세요. 누수탐지 전문 평택누수탐지입니다. 아랫집 천장으로 많은 양의 물이 새고 있다는 연락을 받았습니다. 현장에 도착하자마자 아랫집의 피해 상황을 먼저 체크했습니다. 아랫집 주방 천장에서는 물이 흘러내리고 있었고, 장안동누수탐지 벽지는 물에 흠뻑 젖어 들뜨고 있었습니다. 정확한 누수 원인을 찾기 위해 위층으로 올라가 누수탐지를 시작했습니다. 보일러에 공압 테스트를 진행하기로합니다. 보일러에는 직수관, 온수관, 난방관 등 여러 관들이 연결되어 있습니다. 공압테스트를 통해 어느배관에 문제가 있는지 확인해 봅니다.공압 테스트는 공기압을 장안동누수탐지 이용해 누수 여부를 확인하는 방법입니다. 배관에 콤프레샤를 연결해 안에 흐르는 물을 제거한 후, 공기를 주입했습니다. 압력이 유지되어야 정산인데요. 공압테스트를 진행한 결과, 난방배관에서압력이 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 정확한 누수 지점을 찾기 위해 가스탐지와 청음탐지를 진행해줍니다. 수도 배관에 장안동누수탐지 공기 대신 가스를 주입해 누출 지점을 찾아줍니다. 그 후, 공기가 새는 소리를 듣고 누수 위치를 확인했습니다. 싱크대 하부장 쪽에서 누수가 발생하고 있었는데요. 하부장 아래에 위치한 보일러 분배기 근처에서 문제가 발생한 것으로 보입니다.하부장을 탈거하고 정확하게 다시 확인해 보니, 장안동누수탐지 입수관과 연결된 난방관에서 누수가 발생했습니다. 바닥에 매립되어 있기 때문에 굴착작업을 진행하기로 합니다. 굴착할때는 주변의 다른 배관이 손상되지 않도록 주의하며 작업했습니다.바닥을 조금 파보니 분배기와 난방관이 연결된 엘보 부분에서 물이 새는 것을 확인할 수 있었습니다. 해당 배관을 새로운 배관으로 장안동누수탐지 교체해 드리기로 합니다.손상이 생긴 배관을 잘라내니 엘보 소켓 내부에 금이 간 상태였습니다. 난방관은 물의 온도 변화가 급격한곳이라 배관이 수축과 팽창을 반복하게 되는데요. 이로 인해 압력을 받아 내부에 손상이 생긴 것으로 보입니다. 새로운 PB배관으로 수선해드릴 겁니다. PB배관은 견고하고 장안동누수탐지 내구성이 뛰어나 배관 시공 시 많이 사용되는 제품입니다. 심지어 PB배관은 부속품의 종류가 매우 다양해 꺾이거나 구부러진 곳에서도 유연하게 작업할 수 있어서 용이합니다.공사를 마친 후, 다시 한 번 공압 테스트를 실시하여 제대로 복구되었는지를 점검했습니다. 다행히압력이 떨어지지 않고 잘 장안동누수탐지 유지되는 모습을 확인할 수 있었습니다. 마지막으로 파헤쳤던 바닥을 복구하기 위해 시멘트를 이용해 미장 작업을 진행해 줍니다. 평평하게미장 처리해 주어 잘 양생시켜줍니다. 그리고 떼어두었던 싱크대 하부장도 제자리에 다시 조립해 드리면서 고객님이 불편함을 느끼는 일이 없도록 깔끔하게마무리해 드렸습니다.